发表于 2004-5-14 22:51:02
|
显示全部楼层
最初由 嘀咕 发表
[B]安全保护地和设备接地尽可能的分开,这点非常重要。
如果把安全保护地当成设备接地使用,一旦出现否哥说的三相负载不平衡的情况,零地线之间将出现电位差,轻则设备工作不正常,重则.......设备升级
:D:D:D [/B] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
在电力系统中只有二种接地形式
1.系统接地...即将系统中的零线接地,可重复接地力求达到零电位与大地电位一致(整个系统的伏特数值系以大地电位为零作基数得出的)三相负载不平衡引起的是相电流大小的差异(系统中永远都不可能是三相负载平衡)而不会做成零.地间的电位差.(零.地间的些微电位差是由接地电阻,接线触点间电阻的差异产生的)
2.安全保护接地...这是避免用电设备绝缘体击穿产生漏电,对人或设备做成危害而采取的保护措施.在工矿企业其大部份设备是380伏三相供电的,其保护接地是独立的.在居民用电系统中,无论是三相四线供电或单相二线供电其系统接地和保护接地是允许共用同一接地点,但不能共用同一线路.三相四线供电其零线不允许通过开关连接.
好了,这是电力系统中的技术定义不再在耳机论坛中论讨了 |
|